丹佛斯变频器使用MCO305时怎么解决警告W113?

举报

上海大载机电有限公司2024-11-01

当丹佛斯变频器在使用 MCO305 时出现 W113 警告(FC 未启用警告),我们可以按照以下步骤来进行排查和解决。 一、了解警告产生的原因 该警告出现的情境是 MCO305 控制变频器,但 FC300 未处于待机状态,且 PID 控制器已经***。这意味着系统在控制和状态协同方面出现了不匹配的情况,从而触发了此警告。 二、具体排查步骤 1. 检查面板状态 首先要查看变频器的面板状态。正常工作时,面板应处于 “AUTO ON” 状态。如果面板处于 “OFF” 等其他状态,可能会导致变频器无法正常接收和响应 MCO305 的控制指令,进而引发 W113 警告。所以需确保面板处于正确的工作状态,若发现处于错误状态,应及时调整使其切换到 “AUTO ON” 状态。 2. 核实参数 P8-02 设置 参数 P8-02 是控制字源的选择参数,对于此情况,应确保其选择为【5】,即由选件 CO 控制变频器。如果该参数设置不正确,变频器就无法按照预期的方式与 MCO305 进行协同工作,很可能出现 FC 未启用的情况而触发警告。因此,要仔细核对该参数的设置,如有必要,重新设置为正确的值。 3. 排查变频器自身问题 除了上述外部设置方面的因素,还需要考虑变频器本身是否存在问题。比如,检查变频器是否处于安全停止、惯性停车状态,这些非正常运行状态可能会影响与 MCO305 的配合并导致警告出现。同时,还要查看变频器是否有损坏的迹象,例如内部电路故障、元件老化等问题,任何变频器自身的故障都可能干扰其正常工作并引发 W113 报警。 三、复位报警的方法 当经过上述各项排查并排除了所有可能导致警告的因素后,就可以对该报警进行复位操作。需要注意的是,由于此报警是由 MCO305 发出的,所以通过变频器面板上的 “RESET” 键是无法消除该报警的。正确的做法是在 MCO305 中书写复位用的指令 “ERRCLR” 来进行复位,这样才能使系统恢复到正常的工作状态,不再显示 W113 警告,确保丹佛斯变频器与 MCO305 之间的正常协同控制。